Burimi i hapur: Sistemi i furnizimit me ujë me presion të vazhdueshëm i bazuar në ekranin COF ——Nga Forumi i Zhvillimit DWIN

1. Parimi i punës
Zgjidhja përdor ekranin COF DMG80480F070_01WTR, i cili përdor çipin T5L si kontrollin kryesor për të marrë dhe përpunuar të dhënat e furnizimit me ujë të mbledhura nga sensorët, për të drejtuar ekranin LCD për shfaqjen e të dhënave dhe për të kontrolluar inverterin për të rregulluar shpejtësinë e motorit të pompës për të arritur një efekt konstant dhe i qëndrueshëm i sistemit të furnizimit me ujë.Ka funksione jonormale të paralajmërimit dhe vendosjes së furnizimit me ujë të ndarjes së kohës.
imazh 1
2. Hartimi i skemës
(1) Blloku i skemës
(2) Diagrami i bllokut të harduerit
imazh 2
(3) Dizajni i ndërfaqes GUI DGUS
imazh 3

imazh4
(4) Dizajni i qarkut
1.Pas Krishtit
Kryesisht mbledh sensorë konvencionalë 4-20MA/0-5V, konverton llojin e rrymës së tensionit në 0-3V dhe pas llogaritjes së AD mund të marrëtë dhënat përkatëse të sensorit.
imazh 5

imazh 6
imazhi 7

Kodi i referencës së AD

2.DA
Pwm përdoret për të kontrolluar tensionin analog dhe nxjerr një sinjal kontrolli 0-10 V përmes op-amp.
imazh 8

Skema e zbulimit të DC

imazh 9

Skema e harduerit DC

imazhi 7

Kodi i referencës DC

Seksioni i hyrjes 3.IO
Kryesisht hyrjet e optobashkuesit, T5L zbulon ndryshimet përkatëse të nivelit.
imazh 11

Skema e harduerit IO

imazh 12

Kodi i referencës së hyrjes IO

Prodhimi 4.IO
Transistori kryesor IO Darlington nxjerr reletë e kontrollit dhe IO kontrollon nivelet e larta dhe të ulëta.
imazh 13

Skema e Hardware Rele

imazh 14

Kodi i referencës së stafetës

5.RTC
RX8130, komunikim me 2 tela.
imazh 15

Skema e harduerit RTC

imazh 16

Kodi i referencës RTC

6.485
Përdorni kryesisht pajisje për të kontrolluar kunjat e dërgimit dhe të pranimit.
imazh 17

485 Skema e harduerit

7.PID
Përdoret kryesisht algoritmi pozicional PID, dalja është e kufizuar, kushtojini vëmendje ngopjes së termit integral dhe rezultati është të kontrolloni tensionin analog për PWM.
imazh 18
8. Kodet e tjera
Vendosja automatike e presionit të fillimit sipas kohës.
imazh 19